基本上各个生产装置的循环水的进出关系都是几百毫米的管径,这种很粗管径的流量计如果在使用传统的流量表,其制造成本和安装都是一个很棘手的问题,超声波流量计
安装条件、现场环境等,选择适合的流量计。超声波流量计的安装测量点的选取:①测量点应尽量选择距离上游10倍直径、下游5倍直径以内均匀直管段,以确保流体所需的流速分布;②流量计尽可能水平或垂直安装,管内必须充满流体,当换能器安装在倾斜管道上时,不要装在上部和底部,以免管道内的气体或杂质进入测量声道,
所以这样的循环水的检测使用了分体式的超声波流量计,其结构按照换能器()的安装方式分为:插入式和外切式两大类。插入式超声波流量计由于换能器而造成介质流速失真,失流量检测失去意义。因此超声波流量计应用最广泛的地方仍然在水的测量。使用维护及故障一 、流量计显示不准,超声波流量计
优点:①安装时不用停流,使用专用安装工具在管道上开孔,换能器直接穿插在孔内;②与外夹式超声波流量计相比,测量精度较高,不受管道锈蚀、结垢等的影响。不足:换能器直接与被测流体接触,易被腐蚀、结晶造成仪表测量不准确。标准管段式超声波流量计,把换能器固定安装在按照设计加工好的管段上,并且换能器直接与被测。
变化频繁这是超声波流量计最常见的故障,特别实在循环水流量检测应用中,由于循环水是进出两根管线,在现实应用中,常常出现出水管线的循环水流量大于进水流量,表示超声换能器损坏,可以拆卸、清洗信号放大器,如果仍然异常,则需要更换同型号的超声换能器;如果C声道正常,D声道异常,表示信号放大器损坏,超声波流量计
差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q超声波热量表的工作原理:超声波热量表通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量——热载体的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值。
需要更换同型号的信号放大器.三、超声波流量计结论与认识流量仪表大都需要适合的测量介质和工况条件为依托方可发挥正确作用,下一篇: 惠州电磁流量计厂商
上一篇: 肇庆手持超声波流量计品牌
MORE+ 推荐产品