电磁流量计或者是智能流量计(涡轮流量计)。但各个生产装置特别是锅炉性质的需水装置中,需要的水为脱盐、除氧后的软化水,固定式超声波流量计
超声波流量计只能显示瞬时流量和累计流量;热量表还需要配套安装2个温度变送器,可以显示冷热量值,也可以显示瞬时流量和累计流量,还能显示温度。定义:超声波流量计的定义:超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。超声波热量表的定义:超声波热量表通过超声波的方法测量
这样的水的特性就是导电系数大大下降,无法使用电磁流量计检测水的流量而对于智能电子流量计由于内部有可动部件不仅损坏度较大而且对于软化水构成了二次污染,B超声波流量计举例说明,A正常,B异常.1)仪表及线路故障判断把A和B的温变、压变通讯线对换后,B的显示正常,A显示异常,可判断A的温变、固定式超声波流量计
结构:超声波流量计的结构:超声波流量计主要由流量计表体、超声波换能器及其安装部件和信号处理单元组成。对于现场插入式超声波流量计和外夹式超声波流量计,安装换能器处的管道可做表体使用。插入式流量计的换能器直接与被测流体接触,外夹式流量计的换能器紧密安装在管道壁外。超声波热量表的结构:
压力通讯线路或仪表存在问题.温变和压变都支持HART通讯协议,通过以下方法判断:断开二次仪表的电源,用FLUK供电,并检查二次仪表,如,一是结合实际情况,建立合理的维护保养制度,半年对超声换能器进行检查,半年使用软件检查;二是储备适量的备件和组态,在出现问题时能够及时更换更新;固定式超声波流量计
是一种利用速度差法的原理来对管内液体流量进行测量的装置,可分为外夹式和管段式,常与数字信号处理技术、多脉冲技术、纠错技术等结合使用以达到适应环境、增强其可靠性等目的,现已在化工、电力、石油、冶金等领域得到广泛应用。二、超声波流量计原理--结构超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、
三是技术人员需要不断加强学习,提高自身的技能水平和解决问题的能力.只有这样,才能最大限度的减少因超声波流量计故障造成的影响,下一篇: 深圳手持超声波流量计哪里好