机械水表的高始动流量、高压损以及不可避免的自然磨损等因素导致计量失准; 人工定期抄表和巡检不能及时发现和解决水表故障问题等。电磁流量计
对超声波产生的影响来对液体流量进行测量,其利用的是“时差法”。首先,使用探头1发射信号,信号穿过管壁1、流体、管壁2后被另一侧的探头2接收到;在探头1发射信号的同时探头2也发出同样的信号,经过管壁2、流体、管壁1后被探头1接收到;由于流速的存在使得两时间不等,存在时间差,因此根据时间差便可求得流速,
所以现在很多城市水司都在积极构建自己的能够自动读表、实时监控管理、正确计量、计算售水量的水资源信息管理系统。超声波水表配合GPRS /GSM而造成介质流速失真,失流量检测失去意义。因此超声波流量计应用最广泛的地方仍然在水的测量。使用维护及故障一 、流量计显示不准,电磁流量计
差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q超声波热量表的工作原理:超声波热量表通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量——热载体的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值。
变化频繁这是超声波流量计最常见的故障,特别实在循环水流量检测应用中,由于循环水是进出两根管线,在现实应用中,常常出现出水管线的循环水流量大于进水流量,一是结合实际情况,建立合理的维护保养制度,半年对超声换能器进行检查,半年使用软件检查;二是储备适量的备件和组态,在出现问题时能够及时更换更新;电磁流量计
应尽可能使换能器处于和水平面成45度角的范围内;③对于外夹式超声波流量计,测量点管道内壁不能有过厚结垢层,尽量选择无结垢的管段且应具有良好的导声性能。换能器安装方式①V法安装适用于管径较小时,采用V法安装扩大了声程长度,增加了顺逆向声波传播时间;②Z法安装Z法安装方式一般适用于DN200以上管道,
三是技术人员需要不断加强学习,提高自身的技能水平和解决问题的能力.只有这样,才能最大限度的减少因超声波流量计故障造成的影响,下一篇: 福建涡街流量计有什么用