二、保证介质满管使用中几乎所有的流量表都无法适应两相流的状况,而超声波流量计尤其如此,如果管线中介质不满管,插入式超声波流量计
扣接部位左右分别设置超声波换能器组件。表盒底座上设置盒座、盒座上配合设置盒座盖、盒座盖内设置热能表探头;积分仪、控制电路板、控制电路板上设置M-bus集抄器和M-bus集抄器总线通信接口。总体概括而言就是超声波是流量计量的一种方式,相对于机械式。超声波流量计是专门用来计量满管道内液体流量的,
那么其超声波流量计就无法平稳运行甚至完全失灵。特别是在大管线的循环水的流量检测中,大部分的循环水管线处于垂直状态,此时其循环水出水的水流方向是从上向下流,更换浪涌保护器恢复数据正常传递.2)流量计算机Hart板故障把A和B的温变、压变通讯线对换后,A显示正常,B显示异常,说明B的流量计算机故障.插入式超声波流量计
安装条件、现场环境等,选择适合的流量计。超声波流量计的安装测量点的选取:①测量点应尽量选择距离上游10倍直径、下游5倍直径以内均匀直管段,以确保流体所需的流速分布;②流量计尽可能水平或垂直安装,管内必须充满流体,当换能器安装在倾斜管道上时,不要装在上部和底部,以免管道内的气体或杂质进入测量声道,
检查流量计算机Hart板LED指示灯状态,正常情况下是绿色闪烁,如果显示红色常亮或不亮等其它状态,说明温变和压变对应的Hart板通.2、磨损性对比:普通机械无磁水表配合硬质合金轴以及红石轴承可以耐磨2-3年。超声波水表测量部分内部没有任何的活动部件,因此不会出现磨损情况。插入式超声波流量计
但其也有缺点所在。超声波流量计对所测流体的温度范围有所限制,目前我国的超声波流量计仅可用于200℃以下流体的测量;而且,超声波流量计的测量线路相当复杂,若需测量结果准确度为1%,则对声速的测量准确度需达到10-5~10-6数量级,对测量线路要求较高。超声波热量表和超声波流量计外观是一样的,但是里面,
3、计量准确度对比:普通机械水表随着时间的推移,内部零件会老化,时间越久计量准确度越差。超声波水表在整个生命周期内都可以保证准确的计,下一篇: 深圳电磁流量计生产厂家
上一篇: 东莞插入式超声波流量计品牌
MORE+ 推荐产品