厂里使用了多种型号和不同厂家的超声波流量计,除了一台ge的超声波流量计应用于天然气的测量(效果不好,已经废弃),插入式超声波流量计
流动的平均速度有关,而与其流动状态无关,因而电磁式水表的测量精度高,无机械惯性,反应速度快,动态特性好。射流水表是利用附壁效应研制成的。当封闭管道中的流体进入射流计量腔时,由于存在射流附壁效应和射流反馈控制作用,使流体在计量腔中发生振荡,该振荡频率在一定流量范围内与流体流经管道的流速或体积流量成正比
其余的都是应用于水的测量中。在水的测量中主要有两大类应用:一、大管线的水的流量检测——分体式超声波流量计主要是各装置区的进出循环水流量,由于循环水的需求量大,而造成介质流速失真,失流量检测失去意义。因此超声波流量计应用最广泛的地方仍然在水的测量。使用维护及故障一 、流量计显示不准,插入式超声波流量计
流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波被接收到后经电子线路的放大、转换等处理后以电信号的形式将流量传送给显示屏并将结果显示出来;累积系统完成流量的累加计算。三、超声波流量计原理超声波流量计通过检测流体
变化频繁这是超声波流量计最常见的故障,特别实在循环水流量检测应用中,由于循环水是进出两根管线,在现实应用中,常常出现出水管线的循环水流量大于进水流量,表示流量计与流量计算机之间的通讯异常,需要检查流量计的超声换能器和信号放大单元.检查方法:笔记本电脑安装相关软件,插入式超声波流量计
应尽可能使换能器处于和水平面成45度角的范围内;③对于外夹式超声波流量计,测量点管道内壁不能有过厚结垢层,尽量选择无结垢的管段且应具有良好的导声性能。换能器安装方式①V法安装适用于管径较小时,采用V法安装扩大了声程长度,增加了顺逆向声波传播时间;②Z法安装Z法安装方式一般适用于DN200以上管道,
通过数据线与流量计的端口相连,通过软件检查在带压下四个声道是否有报警,如果是表示所有超声换能信号全部没有上传上来,需要拆卸下表头,紧固信号放大器,如果信号还传,下一篇: 东莞固定式超声波流量计有什么用