的探头深入到管线内部,除去了管壁的影响,其精度较高,适用于压力较低,可以停止运行的施工安装中。外贴式超声波流量计由于换能器探头直接安装在管线的外部,其脱离了施工的繁琐,可以应用于高压管线的各种场合,便携式超声波流量计
流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。原理:超声波流量计的工作原理:超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间
但其因为管线外壁的影响,已经管线内壁介质结垢的影响,其精度较低。但超声波流量计的使用故障排查和消除比其他流量计麻烦,甚至无从下手,而使用效果也不是特别优秀,所以在现场使用中应用很不是很普及。便携式超声波流量计
安装条件、现场环境等,选择适合的流量计。超声波流量计的安装测量点的选取:①测量点应尽量选择距离上游10倍直径、下游5倍直径以内均匀直管段,以确保流体所需的流速分布;②流量计尽可能水平或垂直安装,管内必须充满流体,当换能器安装在倾斜管道上时,不要装在上部和底部,以免管道内的气体或杂质进入测量声道,
超声波流量计是一种常用不直接接触被测介质的非接触式流量计,它通过测量超声波技术在介质内的传播时问差来测量流体的流速,进而计算出流体的流量,准确度高.检定证书是指,由法定计量机构或授权检定站出具的,证明计量器具已经过检定,并获得满意结果的文件。由于首次检定的批量比较大,便携式超声波流量计
对超声波产生的影响来对液体流量进行测量,其利用的是“时差法”。首先,使用探头1发射信号,信号穿过管壁1、流体、管壁2后被另一侧的探头2接收到;在探头1发射信号的同时探头2也发出同样的信号,经过管壁2、流体、管壁1后被探头1接收到;由于流速的存在使得两时间不等,存在时间差,因此根据时间差便可求得流速,
无法做到对每一块水表都单独出具一份检定证书。通常的做法是,对一批首次检定合格的超声波水表,出具一份检定证书,但该批次水表中每一块合格水表的表号都必须详细。下一篇: 惠州便携式超声波流量计报价
上一篇: 中山手持超声波流量计工厂
MORE+ 推荐产品